回复:卷取层冷辊道报F30017故障

已锁定

zgh2292006

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    993
  • 精华

    25
  • 被关注

    100

论坛等级:奇侠

注册时间:2010-05-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2022-07-27 22:24:16

4楼

展开查看
以下是引用yming在2022-07-27 20:22:13的发言 >2楼

这还真不好说。

你得看看电机是普通异步电机还是滚道电机。滚道电机允许很高的(堵转)过载电流。

此外,具体工况是单个电机负载,还是成组电机的负载(板材输送)

P0640=1.5倍额定电流,不一定是正确选择。它会降低变频器常规输出电流标定。(去看轻载/重载说明。)

反正,具体情况要根据你的工艺要求。最好是钳表看一下每一台电机工作(过板)电流变化;再做决定。


平常现场过载,某个电机会跳闸的;整组逆变器跳闸报F30017比较少见。是不是UF控制不太好?我见好多厂家用无编码器矢量控制挺多的;