以下是引用YUKJ在2022-07-28 15:24:09的发言 >4楼

对V1000.0写入1或者VB1000写入100,主站都操作地址40001.

要注意V1000.2是主站的40001.9,也就是主站要对40001.9写入1.   如果从站是使用库的,那么主站就直接对40001写入100就可以,因为库会自动处理字节地址顺序。

对VD1000写入100.2,主站应该都地址40001开始的浮点数地址写入100.2(这个地址由40001和40002组成),从站接收后还要进行高低字地址交换。


对VD1000写入100.2,主站应该都地址40001开始的浮点数地址写入100.2(这个地址由40001和40002组成),从站接收后还要进行高低字地址交换。

这个好像不需要进行高低字地址的交换吧。