恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-07-29 08:52:05
50楼
这是我做的关于基本整流进线侧EMC的视频
《关于EMC问题探讨二》(欢迎讨论)
下期是关于变频器输出部分 “空间矢量调制SVM”如何形成EMC的。
再下一期是变频器输出回路EMC问题的。
关于新改变、添加的直流电抗器。没有讨论。
事实上,它在这里也是起到储能的作用,同时减小了,电网对储能电容的充放电脉动电流。
因此,这种设计同时减小了储能电容的容量!
如果,开放直流母线,那么直流电抗器的储能作用(因整流桥单向导通)完全没有了。
相对储能电容的容量,完全不够!
如果不开放直流母线,PM240-2的意义(D型及以上)就只能当电动机控制了。而且S120的订货期有目共睹。
所以,我听说国内的用户甚至把当前西家传动的直流母线电容器, 一律改国产电容器替换,已经不管原装不原装的问题了。因为,发生变频器起火事故已经不是仅仅自己的个例问题了。当然这样的事基本都是保外产品。
由此,西家传动硬件改版后,面对中国市场,有一个水土不服的问题了。
请填写推广理由: