在工作中也经常遇到这样头疼的问题,其中包括ET200。6RA70 6SE70, EM277, CP343等设备掉网的情况。,传动当中一般都是更换DP头。效果也明显,有的头时间长了,接触或者性能都不好了,其中也跑过临时网线,排除电缆沟的干扰。加中继。远程站153和343一般是背板连接器或153后面挂这的扩展模块出现问题导致。有时候单更换153也就正常了,但替换下来的153也没有坏。排除153后面挂着的模块可以从后往前的顺序往下拔,来排除是那个模块。理论上拔模块也会报故障。但在实际操作中,也遇到过把153后挂这的模块拔下没有报故障。CPU是840D伺服。也不知道是不是和这个CPU有一定关系。总之要不断的吸取老铁们的经验分析和分享。在处理问题时更加的快速有效。