如果不开放直流母线,PM240-2的意义(D型及以上)就只能当电动机控制了。而且S120的订货期有目共睹。
所以,我听说国内的用户甚至把当前西家传动的直流母线电容器, 一律改国产电容器替换,已经不管原装不原装的问题了。因为,发生变频器起火事故已经不是仅仅自己的个例问题了。当然这样的事基本都是保外产品。
由此,西家传动硬件改版后,面对中国市场,有一个水土不服的问题了。
嘿嘿。说了半天其实都是图便宜。
订货期?不就是为了折扣么?原价的随时都有。
电容器进口、国产本来就无所谓。关键是容量配置。
就像我视频中分析的,放电时,电容容量要在1.66毫秒满足最大输出电流,母线电压下降小于0.5%;
供电回路,对电容充电(前1.66毫秒)时,用更大容量的电容行不行?行是行,电容容量越大,充放电电流越大。IGBT就不能承受瞬间外部短路了。
这就是为啥SFD以上的才会改变配置?不改变,它(进线脉动电流)不一定符合二类(工业现场)的环境标准。
解决的办法就是用直流电抗器。
(电抗器装载整流前端,是电网的储能,装在整流后端,是直流母线的储能)
因为电抗器是储能元件,因此,要适当减小电容容量,满足前述要求。
至于这类变频器前端是否还需要加电抗器和电源滤波器,那就和现场的二类供电变压器(供电制式、短路阻抗)有关了。