问题不在485通讯本身,也不在USS协议。

关键是EMC,等电势连接是否处理好了。

USS协议也是过程控制的报文。安全问题由驱动“看门狗”控制。真是有通讯故障。会按照设置停机。不会随便启动的。

所以,对于485、USS使用的关键就是处理好EMC问题。否则就是动不动停机,没法用。