回复:S7-1200做服务端MODBUS TCP通讯程序无法运行

已锁定

xinchen

  • 帖子

    244
  • 精华

    1
  • 被关注

    6

论坛等级:侠圣

注册时间:2015-11-05

白金 白金 如何晋级?

发布于 2022-07-29 16:48:25

1楼

status 错误码 809A,在 TSEND_C 中 对应 CONNECT 参数所指向的区域与连接描述信息的长度不匹配;

看你的 connect 参数,类型应该是 TCON_IP_V4,你填的参数 数据块_1 后面 少了  ".s" 吧