回复:谁能告诉我这个柜子里有没有问题?

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36659
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-07-29 19:56:47

53楼

展开查看
以下是引用yming在2022-07-29 11:06:58的发言 >52楼

嘿嘿。说了半天其实都是图便宜。

订货期?不就是为了折扣么?原价的随时都有。

电容器进口、国产本来就无所谓。关键是容量配置。

就像我视频中分析的,放电时,电容容量要在1.66毫秒满足最大输出电流,母线电压下降小于0.5%;

供电回路,对电容充电(前1.66毫秒)时,用更大容量的电容行不行?行是行,电容容量越大,充放电电流越大。IGBT就不能承受瞬间外部短路了。

这就是为啥SFD以上的才会改变配置?不改变,它(进线脉动电流)不一定符合二类(工业现场)的环境标准。

解决的办法就是用直流电抗器。

(电抗器装载整流前端,是电网的储能,装在整流后端,是直流母线的储能)

因为电抗器是储能元件,因此,要适当减小电容容量,满足前述要求。


至于这类变频器前端是否还需要加电抗器和电源滤波器,那就和现场的二类供电变压器(供电制式、短路阻抗)有关了。

以下是引用kdrjl在2022-07-29 08:52:05的发言 >50楼:如果不开放直流母线...

引用50楼详细内容:

如果不开放直流母线,PM240-2的意义(D型及以上)就只能当电动机控制了。而且S120的订货期有目共睹。


所以,我听说国内的用户甚至把当前西家传动的直流母线电容器, 一律改国产电容器替换,已经不管原装不原装的问题了。因为,发生变频器起火事故已经不是仅仅自己的个例问题了。当然这样的事基本都是保外产品。

 

由此,西家传动硬件改版后,面对中国市场,有一个水土不服的问题了。

以下是引用yming在2022-07-28 20:35:33的发言 >49楼:这是我做的关于基本...

引用49楼详细内容:

这是我做的关于基本整流进线侧EMC的视频

《关于EMC问题探讨二》(欢迎讨论)

下期是关于变频器输出部分 “空间矢量调制SVM”如何形成EMC的。

再下一期是变频器输出回路EMC问题的。


关于新改变、添加的直流电抗器。没有讨论。

事实上,它在这里也是起到储能的作用,同时减小了,电网对储能电容的充放电脉动电流。

因此,这种设计同时减小了储能电容的容量!

如果,开放直流母线,那么直流电抗器的储能作用(因整流桥单向导通)完全没有了。

相对储能电容的容量,完全不够!

在中国,性价比是一个重要的选型依据。这是国内市场对产品评价的依据。不便宜,谁买你的帐呢?工业产品和民用产品都如此。价格是用户考虑的一个重要因素。别的就不想说了。

我是你的朋友