回复:1台S7-1200与3台200smart的S7通讯问题

已锁定

巴德

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    51
  • 精华

    5
  • 被关注

    6

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-12-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2022-07-30 09:58:07

12楼

S7-1200 系统预留了 8 个可组态的 S7 连接资源。

你这边一台水泵就使用了4个,3台使用12个,超出资源数量。

建议对一台水泵一起读数据,放在一个DB里面,使用一个put;这样3台水泵一共使用6个资源(3个PUT,3个GET)。

或者使用轮询的方式。

破釜沉舟觅新界