恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-07-30 11:03:44
22楼
可以。
电机本来工作在蓝线以下虚线左侧。工作很正常。如果电机有一个意外负载到达蓝线以上粗黑线右侧与竖直虚线之间的三角区域内,就是突然过载到这里。此时是属于恒定磁通工作还是弱磁工作?我知道这时肯定是超载的。按虚线分,是属于恒定磁通。这没问题。
问题是粗黑线在蓝线下方,为什么会归入弱磁区?为什么负载小于额定转矩就是弱磁?
粗黑线应该是工频特性曲线吧?
我问题点在于为什么两个区用这条虚线划分?为什么不是50赫兹竖线划分?
这只是张标准(380V)异步电机,在标准(380V)电源供电下的转速频率/转矩图。
从左至右蓝色线表示额定负荷线。超过这线以上的负荷。电机表现为过流(超过额定电流)。
当电机已在100% 负荷、额定转速运转时(虚线/蓝线交点),此时,变频器输出为电机额定频率(50Hz);
负荷突然增加,电机转速出现跌落;理应提高频率(52Hz?),补偿转速跌落。根据V/F特性。要同时提高输出电压。问题是:输出电压已经达到直流母线电压,提高不了了。
所以,此点即为恒转矩与变转矩的分界点。
这里的前提是标准的状态。
若380V电机,供电线路是355V呢?供电是420V呢?这张图虚线就移动了。
移动的比例就是V/F。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主