1楼

最近想研究一下FM350编码器专用模块,接线应该是没有错误,从程序输入编码器地址读不出来数据,不知道哪的问题,谢谢老铁指教,有程序参考更好,谢谢。

///////////////////////////////////////////////////////

  1. 硬件接线请查阅相关资料。

  2. 在项目硬件组态前,请先安装如下软件功能包,


  3. FM350/450  这个

  4. 我这边用的是FM450-1(以及FM350-2 但道理跟FM350-1 一样 注意 FM350-1 与 FM350-2 是不一样的软件包

    所以我发450的图片你参考一下


  5. 如果没有安装工艺模块FM350-1/450-1 工艺包,则 Mod Addr 是灰色的,这里显示对应的数据起始地址


  6. 其次双击硬件组态的FM450-1  如下图


  7. 进行编码器的 参数设定,包括电压等级 ,计数方式,工作模式,等等。

  8. 然后在BLOCK里进行编程 调用FC0 (西门子自己的功能) 如下图

  9.  具体怎么启动 计数以及复位计数或者暂停计数,请查看关于FC0 的说明。

DB202.DBD34 就是实际计数值   DB202.DBD14 就是预先给定计数值,我这里是清理用的。

希望对你有所帮助