最好不用模拟量,选择通讯类的智能仪表

///////////////////////////////////////////////

你所谓的基本上都必须配置二次转换,把现场的模拟量经过你的二次转换然后走通讯协议(标准通讯或自由口通讯),

在考虑成本以及通用性期时,增加二次仪表,相应的需要增加通讯协议对应的的硬件,例如,我的表协议时CAN OR MODBUS ,则必须要增加该类处理模块,   针对闭环调节,例如 压力,位置,温度,等等不会所有的传感器都是自带通讯协议,其次 你的控制输出如果不是模拟量,怎么保证连续性以及平滑度,因为你的PLC 控制都是阶跃量,即使用了带滤波情况下。

所以不用模拟量,在实际工况中时不可能的,只是你可能用到的很少,例如镀锌线的退火炉子温度控制,轧机的AGC 伺服阀控制,连轧机的机架张力闭环控制等等,可以说用的地方太多了,除非所有的传感器(类似AI)和执行机构均(类似AO)可以通讯,自身带AI/AO 处理能力。

大家同行,you ok ? me !