恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-07-30 15:23:40
4楼
如何理解存储卡和内置工作存储的不同?
///////////////////////////////////////////
目前西门子在用的PLC 设备
S7-200 /SMART 系列 前者自带存储 不需要也无法添加存储,如果程序量过大,但逻辑结构以及运算要求不高的情况下,可以分CPU 处理,例如 原来1个CPU 处理100个执行机构,现在1#PLC 1--50 2#PLC 51--100,硬件增加了一个CPU ,其它接口一致。
后者可以增加micro _SD卡用于程序传送和固件升级,但用户程序还是存储内部EPROM ,所以一般不用,两者掉均电保持
S7-300 /FM458 用MMC卡 属于EPROM卡 具有掉电保持功能,可以把用户程序下载到卡里,前者由于没有装载存储器,必须用卡 。注意FM458不能够回传,因为采用CFC 卡以及D7 SYS ,必须要有源程序,可以比较和在线更新。
S7-1200/1500 用SMC卡,前者有内置的装置存储器,可以不用,但当程序以及用户数据总量大于原始装在存储时,可以增加SMC 扩展存储容量 后者 没有内置装置存储器,必须用卡,类似与S7300,属掉电保持
S7-400 有两种卡 RAM 以及 FLASH 前者通过外部供电以及后背电池保存数据,FALSH可以将用户程序下载到卡里,永久保持,但区别,前者读取速度 远远大于后者。
以上就是存储卡的大概介绍, 最后归纳一下,可以掉电保持,可以理解为硬盘,读取速度快但无法掉电保持的为内存,
增加 RAM 卡 想当于增加内存,增加FLASH 想当于增大硬盘。两者的需求是不同的,不是说增加FLASH 就绝对好,因为掉电程序也在啊,有些场合必须无缝扩展,或者说读取速度必须要求快,但原来的内置存储器不够了,这个时候必须用RAM 例如 PCS7 系统时的400PLC。
因为如果使用flash卡,下载通过block的方式将程序下载到卡中,不但CPU要停,最关键的是CFC的在线(在线监视该功能不能用)和离线的的索引关系相互脱离了,会提示提示目标系统中程序与离线程序不对应,所以PCS7系统最好不要用flash卡,用ram卡,在CFC中下载。但无法掉电保持。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主