回复:ET200S子站上模块损坏导致的掉站处理方法

已锁定

askab

  • 帖子

    405
  • 精华

    5
  • 被关注

    34

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-07-24

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2022-07-30 15:30:54

13楼

硬件组态在线→双击掉站的ET200S子站→选择DP Slave diagnostics→在窗口中,找到no submodule  根据对应的槽号更换模块即可;

/////////////////////////////////////

这个方法指的是,远程站中,有1个或1个以上 一个模块彻底OVER了,而不是例如 SM322 8DO 其中有一个点坏了,而是该模块都无法识别到。 no  子模块。

所以对出现一个SM322其中局部点坏的话,无法判断,还有当点出现损坏,会影响背板总线,导致DP 通讯故障。