以下是引用Laohuai在2022-07-30 17:17:23的发言 >17楼

交不交换还要看另外一方,我一般不交换,数据不对了,再交换。

看西门子这个文档写的,估计要交换。



以下是引用YUKJ在2022-07-29 09:04:44的发言 >12楼:怎么还有高手也会认...

引用12楼详细内容:

怎么还有高手也会认为不需要交换高低字?本来并不需要再试验,但是为了得到截图,还是试试。

说明,由于身边只有224XP, 使用S7-200的 MODBUS  slave库做的试验。证明使用库读取主站的浮点数后,要进行高低字交换才能得到正确的结果。

过去已经多次验证S7-200的 MODBUS  slave库与200SMART的 MODBUS  slave库效果一模一样。

人家MODBUS的地址顺序是符合国际标准的,就拿双整数或者浮点数来说,组成它的两个字的地址,低位在前高位在后。而200SMART的高低字地址正好相反。 在这种通讯环境下,根本不会有疑问,肯定要做高低字交换。