要是本胖,选RTD模块,测温用Pt100,三线。输出选PWM,用过零型的固态继电器控制电热丝(开关量,晶体管型)。
PID输入也不用偏移了,跟着向导做就行了。
pt100的温度范围选0-100℃就行了。其实,Pt100是没有量程这个概念的,但有测温范围,这个跟封装有关。0-100℃的Pt100,随便一个都没问题了,选个A级的,估计也就是20元吧。但那种标准安装方式的,可能要100元。