回复:如何修改V20变频器的电机参数,发现除了P100可以修改之外,其它的都不行

已锁定

孓尐攵

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    634
  • 精华

    2
  • 被关注

    18

论坛等级:侠圣

注册时间:2017-12-01

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-08-01 12:12:20

2楼

可以更改参数的变频器状态。 有以下三种状态:
● 调试: C(1)
● 运行: U
● 运行就绪: T
这是指可以在什么时候更改参数。 一个参数可以指定一种、两种或三种状态。 如果指定全部三种状态,则表示该参数可以在变频器的所有三种状态下更改。 

C(1)表示该参数只有在 P0010 = 1(快速调试)时可以更改。

电机参数是要在快速调试的时候才能修改 ,而且不能是运行或运行就绪状态。