使用博图V15,CP1243-1与老的1200 V4.4固件组态后编写的程序,与电脑的通讯正常。
但新的1200 使用了V4.5固件,使用一样的程序和硬件,发现CP1243-1与电脑通讯有异常,PLC上电第一次可以正常通讯,但断开一次后,电脑重新向PLC建立连接,双方都检测到建立连接成功,但PLC使用TRCV块无法接收到数据,一直处于STatus=7002,无论上位机发什么数都收不到。
PLC打到STOP再回到RUN无法解决,只有重启PLC才能正常运行。然后断开一次后,又重现以上现象。
是不是需要升级到博图V17才能解决这个问题?