回复:s7-1200高速计数器仿真问题

向左走一亿米

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    97
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:侠客

注册时间:2013-04-20

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2022-08-01 17:24:32

3楼

1 需要开启门,这个里面包括硬件门和软件门,都启用的话。都需要打开。只启用软件门的话,需要打开软件门才能计数。

2 不调用指令,数值计到初始参考值时数值不清零,保持当前值不变。当向上计数到最大值时,会跳回到下限值;当向下计数到最小值时,会跳回上限值。

3 对。不调用指令,只能在ID1000读取计数数值,无法修改计数数值。