以下是引用工控小西门子在2022-08-01 17:34:00的发言 >1楼

传送区 IO 数据长度。

传送区最大总输入大小为 128 字节。

传送区最大总输出大小为 128 字节。

这个是手册上的数据,截止目前还未变化,不知道新版本会不会升级。


200+EM277,DP从站。本胖用这个东东实现过远超GSD规定的数据传输,好像GSD规定的是32word吧(IO各32字),本胖用一个WORD当指针、一个WORD当数据、一个bit当时钟脉冲,可以最多传送65536个WORD。就试慢。

原理就是你把指针WORD看成是CPU(电脑)的地址总线、数据WORD看成是数据总线(16位的)、时钟脉冲看成是R/W。

做过单片机开发的应该已经看懂了。本胖说的单片机在早期的51之类的,或者搞过Z80、8080/8085、MC6800/6809之类的硬件开发的。