回复:(案例)三台排水泵的轮换控制

已锁定

谷歌涂鸦

  • 帖子

    78
  • 精华

    9
  • 被关注

    25

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-10-16

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2022-08-03 09:05:35

27楼

展开查看
以下是引用alexma1975在2022-08-03 08:36:59的发言 >26楼


不错。

还有种做法就是多设一个高高位报警信号,去启动第二台同时工作。

从工艺上说,我觉得补泵有三种判断方法:

1、就像您说的,很多标准控制箱的做法,增设一个超高液位开关控制补泵;

2、上面的例子,一定时限内不能抽完停止则补泵;

3、上限液位开关设置一个时限,启动后在这个时限内,上限液位开关没有复位则补泵。

使用太多的机械式液位开关,安装与维护也是个麻烦;

投入式变送器只适合清洁水质;

现在很多的污水泵站,使用的是安装在水面上方的超声波液位传感器,测量与液面的距离。