仔细看你第二张图的两竖直虚线。
从传感器反馈到加载电机转矩实际值,貌似PLC中的闭环响应过慢了。
你觉得呢?
感谢y版的关注!
两竖直虚线应该反应的是大周期的频率吧。因为是通过电压模块采集,扭矩传感器至PLC的采集时间确实较慢,大概在220ms左右,而PID采样、计算则是ms级。
我想PID计算采样速度远远比采集速度要快,PID上应当是没啥问题。另外在开环下,2000rpm左右也是存在大周期的。