以下是引用手机用户20210307440213在2022-08-04 09:23:30的发言 >3楼

监控VW也是一样的报错,我觉得COUNT不应该填1个字?

以下是引用皮箫在2022-08-04 09:14:45的发言 >1楼:First用上升沿触发...

引用1楼详细内容:

First用上升沿触发,然后Count写成1的话,这是一个字,应该监控VW0

102报错是从站不支持数据地址,你看看你访问的这个设备的地址有没有问题,具体Count写几也是看设备协议