485说是说差模信号,问题是它会严重受共模电压信号的干扰。

就是主站与其它从站的电位不等电势。

说是两线(3,8针脚)其实还有个5,信号地。

你需要做的是所有变频器PEN点都要连接在一起,且可靠连接供电的PEN。

PLC的接地和M公共点,也要连接到所有变频器的PEN;然后再连接485两线。

否则,示波器观察485信号,就不是矩形方波。


要是用隔离器,则隔离器出线-变频器侧的地,要与已连接好的所有变频器PEN可靠连接。