恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-08-04 20:48:45
3楼
485说是说差模信号,问题是它会严重受共模电压信号的干扰。
就是主站与其它从站的电位不等电势。
说是两线(3,8针脚)其实还有个5,信号地。
你需要做的是所有变频器PEN点都要连接在一起,且可靠连接供电的PEN。
PLC的接地和M公共点,也要连接到所有变频器的PEN;然后再连接485两线。
否则,示波器观察485信号,就不是矩形方波。
要是用隔离器,则隔离器出线-变频器侧的地,要与已连接好的所有变频器PEN可靠连接。
感谢二位大佬的回答,我现在变频器跟电机的PN都接到电柜里面的地线排上面了,PLC跟开关电源也接了,都是单独拉的。然后485线用的是以前家里剩下的西门子的DP电缆,屏蔽层一端接在变频器的地线端子上面。隔离器上面跟485连接器上面都没有接地。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主