485信号只有几V,大手大脚接地,地线上的干扰不比几V小。


Smart200?

使用CM01信号板,本身是隔离的,就不用外加隔离器了。


另外:

1、终端电阻接上,不管线路长短。

2、A/B使用双绞线。

3、按1楼yming说的,做等电位。单点接地。