实际上,GH180用的技术叫“同步上/下切”,这也是官方的叫法。把输出的电压、频率、相位调成和输入的一致,稳定后就可以直接合开关了,是不用考虑开关的动作时间的。这个技术实际上更平稳一些,但是调试起来稍微有点难度。
另外,有些宣称具备同期技术的变频器厂家实际是给变频器外加了一个“同期装置”。这个装置要与变频器相互配合才能实现同样的功能。实际上使用的是“差频同期"技术。"差频"的理解是这样的,如果变频器与电网频率相同,那么相位差就是个定值,如果这个定值太大了,那就永远同期不了了。只能去踢一脚(kick,官方这么叫),给加点点或者减点点转速,这样就会让输出输入的相位相互运动起来(而转速也不至于相差太大,一会儿再说电压问题)。一旦运动起来了,那么2个波形在示波器上就能看到相对滑动起来了。你可以看到2个波形重叠的机会很多呀,也就是说同期的点有很多呀。同期装置会择机将电网断路器合上的。怎么择机?同期装置控制着电网断路器的合闸,可是合闸指令发出到合闸状态反馈是有时间差的,这个时间差要调试人员设置到同期装置中,同期装置可以通过试验测到这个值。同期装置使用这个值去提前发合闸指令,当开关合上的瞬间,变频器的输出相位与输入相位恰好一致。说白了就是一个”提前当量“,高射炮打飞机,你得计算好扣扳机的时机和角度。
再来说说转速差的问题,转速其实差一点点无所谓,影响不大。再说电压,电机电压可以通过调节变频器的磁通来调节电压,而不影响转速。这个在电网电压和电机电压相差太大有用,比如说电网11kV,电机电压才10kV这类情况。我们在试验室用S120加同期装置7VE61测试过这个东西。
对比起来,是不是还是有一点差别呢?