感谢二位大佬的回答,我现在变频器跟电机的PN都接到电柜里面的地线排上面了,PLC跟开关电源也接了,都是单独拉的。然后485线用的是以前家里剩下的西门子的DP电缆,屏蔽层一端接在变频器的地线端子上面。隔离器上面跟485连接器上面都没有接地。
建议先把变频器侧处理好了。
没用过英威腾,但感觉应该与西门子的都差不多。
首先变频器输出到电机要用四芯电缆。其中一根直接连接电机外壳到变频器输出侧的PEN端。(不是机柜PE)
目的是让电机绕组的泄漏电流直接返回到这台变频器。
(建议你用万用表交流电压档,看看这根线与PEN点之间的电压;连接后再测测PEN点与N之间的电压。)
屏蔽电缆最好。也是直接压在这台变频器的输出旁的PEN,它负责电缆的泄漏电流返回变频器。
控制柜里不要用N中性线。需要单相220V的,用个380/220变压器。然后送给开关电源24V。
通常,我会沿通讯线路单独布置一根4平方截面的PE线。连接所有主站和从站的PEN点。
然后根据安全要求、IO模块,决定那个DC24V负极接地与否。