以下是引用执着探路者在2022-08-05 08:38:55的发言 >22楼:刚好我们这也有设备设置了联机密码,虽然供应商给了源程序,但是无法联机,不能确定是不是最终的程序,所以暂时还没有采用非常措施。

我曾经也遇到过你同样的问题,就是合同明确设备不能够加设密码的,可是,最终设备制造商还是加了密码。

没有办法,只能向供应商要原程序。但是,这样一来,我无法确认要来的程序是最终版本的。在无法确认前提下,我只能采购同样型号的plc(200smart CR40)一个,将所谓的原程序删除密码后,程序下载到新plc中。通过几周的测试证明没有问题后,我再操作前面我帖子里面的回工厂设置,下载删除密码了的用户程序。作为用户侧,实际上操作起来也是麻烦的,为确认是最终用户程序,还需要准备一个新plc作为过渡使用。