低版本的cycle996是测量swivel data set,所以cycle800能正常使用是前提.
旋转轴是取swivel data的数据$TC_CARR35[1]/$TC_CARR36[1].
如果五轴联动TRAORI要用这个tcarr测量数据,估计只有设$MC_TRAFO_TYPE_X=72/$MC_TRAFO5_TCARR_NO_X
西范斯你好!我也察觉到是回转数据组的问题,下面是手册看到的一段话。可是我将MD18088置1后,参数列表—变量中并未找到$TC_CARR相关参数,除此之外,下面这个界面也是一直找不到在哪里,请麻烦指教下
我这系统是840dsl sw2.6版本,对应的手册是200903版本的测量循环/编程手册
MD18088置1后,系统会生成$TC_CARR1至$TC_CARR40共40个系统变量,用于CYCLE800功能的设置.注意改写MD18088会引起系统存储区重新分配,使部分数据丢失,因此应先将NC数据备份出来。最好是在进行配置驱动参数之前先将能引起存储区重新分配的参数设置好.
在对 CYCLE800 进行开机调试时,在刀具数据 $TC_CARR1... 中设置数据(回转数据组)。
它们综合在回转的开机调试菜单中