回复:2#飞剪无故障分闸并报o8.0问题

已锁定

锋言锋语

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4010
  • 精华

    54
  • 被关注

    133

论坛等级:至圣

注册时间:2011-07-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-08-05 15:19:26

17楼

展开查看
以下是引用手机用户20220615317263在2022-08-05 14:04:53的发言 >

谢谢楼主的分享,写的特别细致。

后续, 按以上方法处理之后, 依然会出现同样的问题。  基于上面的而分析, 和厂家沟通后, 都认为是E_STOP逻辑引起的问题。 于是, 首先更换电源板, 问题依旧。 接下来只能更换CU, 由于CU没有备件,需要等待一段时间。 在此期间, 现场人员想办法在2#飞剪柜子前面挂了一个高清摄像头,连到录像机。


还真抓住了故障时的视频。 出现问题瞬间, 发现BOP面板灭了一下,马上又亮。  由于电源板已更换, 且外部信号短路会报出相应的故障号。 所以,现在倾向于,认为是CU本身缺陷, 可能某个供电回路瞬间短路或重启。   接下来就是等待CU,并更换之。 更换后未再出现同样故障。

当然, 由于出问题的区间, 正是温度最高的季节, 且由于配电室新增一个高压变频器, 而空调容量未增加。 所以不能排除温度的影响。 但是,总的来说, 即使是温度影响, 该飞剪得CU可能也是一个体质比较弱的存在。


另外, 群众的创造力真是无限的。 我真么想到,现场电工会折腾出挂高清摄像机来抓故障现象。 