建议先把变频器侧处理好了。
没用过英威腾,但感觉应该与西门子的都差不多。
首先变频器输出到电机要用四芯电缆。其中一根直接连接电机外壳到变频器输出侧的PEN端。(不是机柜PE)
目的是让电机绕组的泄漏电流直接返回到这台变频器。
(建议你用万用表交流电压档,看看这根线与PEN点之间的电压;连接后再测测PEN点与N之间的电压。)
屏蔽电缆最好。也是直接压在这台变频器的输出旁的PEN,它负责电缆的泄漏电流返回变频器。
控制柜里不要用N中性线。需要单相220V的,用个380/220变压器。然后送给开关电源24V。
通常,我会沿通讯线路单独布置一根4平方截面的PE线。连接所有主站和从站的PEN点。
然后根据安全要求、IO模块,决定那个DC24V负极接地与否。
实际测量零线对地线2V电压,变频器开启以后是1V.现在就是没有终端电阻。然后点对点测试,每次只通讯一个变频器是正常的。通讯2个,变频器不启动可以正常修改频率,一启动就断线。附上程序,请各位指正。