以下是引用yming在2022-08-04 22:55:23的发言 >6楼

建议先把变频器侧处理好了。

没用过英威腾,但感觉应该与西门子的都差不多。

首先变频器输出到电机要用四芯电缆。其中一根直接连接电机外壳到变频器输出侧的PEN端。(不是机柜PE)

目的是让电机绕组的泄漏电流直接返回到这台变频器。

(建议你用万用表交流电压档,看看这根线与PEN点之间的电压;连接后再测测PEN点与N之间的电压。)

屏蔽电缆最好。也是直接压在这台变频器的输出旁的PEN,它负责电缆的泄漏电流返回变频器。

控制柜里不要用N中性线。需要单相220V的,用个380/220变压器。然后送给开关电源24V。

通常,我会沿通讯线路单独布置一根4平方截面的PE线。连接所有主站和从站的PEN点。

然后根据安全要求、IO模块,决定那个DC24V负极接地与否。



以下是引用好大的鱼在2022-08-04 20:48:45的发言 >3楼:感谢二位大佬的回答...

引用3楼详细内容:

感谢二位大佬的回答,我现在变频器跟电机的PN都接到电柜里面的地线排上面了,PLC跟开关电源也接了,都是单独拉的。然后485线用的是以前家里剩下的西门子的DP电缆,屏蔽层一端接在变频器的地线端子上面。隔离器上面跟485连接器上面都没有接地。

以下是引用yming在2022-08-04 20:12:06的发言 >1楼:485说是说差模信号...

引用1楼详细内容:

485说是说差模信号,问题是它会严重受共模电压信号的干扰。

就是主站与其它从站的电位不等电势。

说是两线(3,8针脚)其实还有个5,信号地。

你需要做的是所有变频器PEN点都要连接在一起,且可靠连接供电的PEN。

PLC的接地和M公共点,也要连接到所有变频器的PEN;然后再连接485两线。

否则,示波器观察485信号,就不是矩形方波。


要是用隔离器,则隔离器出线-变频器侧的地,要与已连接好的所有变频器PEN可靠连接。


实际测量零线对地线2V电压,变频器开启以后是1V.现在就是没有终端电阻。然后点对点测试,每次只通讯一个变频器是正常的。通讯2个,变频器不启动可以正常修改频率,一启动就断线。附上程序,请各位指正。