标准版的smart用MODBUS-TCP(首选)和MODBUS-RTU都满足楼主的需要。但C的smart记得好像是没有以太网吧(没用过C的),如果真没有以太网口,那只能是MODBUS-RTU(485)了。

不管用上面那种方法,PLC都是作为服务器(从站)的,如果作为客户端(主站)也不是不行,但编程比较麻烦。

485(RTU)的从站,只能支持一个主站(上一台上位机),如果需要多台上位机,可以考虑用这台上位机当OPC服务器,其他上位机通过以太网访问这台OPC服务器。

你要说非得实现MODBUS-RTU的多主站行不行,也不是绝对不行,但得自己弄个令牌环出来,那是很麻烦的。

西门子的MPI、DP,都实现了485的多主站,PPI据说也行,但本胖没试过。标准的MODBUS-RTU是不行的,但改造后估计也是可以的。