新手上路,各位大佬好。昨天遇到一个现场打电话说控制系统用不了了,到现场一看一台200SMART SR60的主机,运行停止故障指示灯全亮了,而且后面4个扩展模块的故障灯也亮,问了一个老师傅说有可能是后面模块坏了造成的,我就把扩展模块一个一个拔掉试。发现果然有一块DE16的数字量输入模块插上就不行了,刚开始以为是模块坏了,后来抱着死马当活马治的心情把线拆了试试,结果发现是有两路继电器的常开触点进去的线路有问题,拔掉继电器就正常了。故障虽然排除了,但是我就是搞不懂为什么两个输出的触点会影响整个PLC,按理来说这两个触点不管是断开还是闭合都不影响才对,而且我测了下继电器触点确实是断开的,后面我换了两个继电器PLC依然正常运行,请各位大佬指点。
PS:去的时候这两个继电器的主回路空开已经跳了。