回复:考大家一个小电路。也可以说求助。

已锁定

H·elec

  • 帖子

    54
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游侠

注册时间:2020-10-17

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2022-08-06 11:37:45

9楼

展开查看
以下是引用ZXC2011在2022-08-06 10:59:14的发言 >8楼

答案2L都说了,继电器用自己的nc触点做导通条件,他能工作吗?一通自己就断。

//

吐槽一句,一看就是autocad electrical画的,这么好的软件画出个这样的图。

K1K2能指代KT,KA吗?请用acde自带的触点映射功能指向特定的继电器。

图纸比例不对,不觉得交错和交互这么画起来这么大很怪吗,要么用A3的图纸模板,要么A4元器件比例缩放0.5,或者导线交互用实心点表示还好看点。

第一,KT时间继电器,本来想法就是KT工作设定时间后,再断开时间继电器。

第二。那个交错与交互的确实很大,一直不知道怎么设置。

这个电路的初始想法是。

光电有信号一段时间(KT1)后,通过KA2保持住(光电之后有没有不重要)。并输出一个动作(气缸)。气缸保持住一段时间(KT3)后,再断开KA2,与KT3。 

实际工作时,并不是一通就断。。 


补充一点: 时间继电器线圈通电设定时间后,常闭触点才断开。



再补充一点,”那个交错与交互的确实很大,一直不知道怎么设置。“ 这个地方原来是在“图形特性”中设置,设置后,再画,就生效。原来是一直在 “项目特性”中设置,怎么样都不生效。坑爹。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33257条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。