恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-08-06 11:37:45
9楼
答案2L都说了,继电器用自己的nc触点做导通条件,他能工作吗?一通自己就断。
//
吐槽一句,一看就是autocad electrical画的,这么好的软件画出个这样的图。
K1K2能指代KT,KA吗?请用acde自带的触点映射功能指向特定的继电器。
图纸比例不对,不觉得交错和交互这么画起来这么大很怪吗,要么用A3的图纸模板,要么A4元器件比例缩放0.5,或者导线交互用实心点表示还好看点。
第一,KT时间继电器,本来想法就是KT工作设定时间后,再断开时间继电器。
第二。那个交错与交互的确实很大,一直不知道怎么设置。
这个电路的初始想法是。
光电有信号一段时间(KT1)后,通过KA2保持住(光电之后有没有不重要)。并输出一个动作(气缸)。气缸保持住一段时间(KT3)后,再断开KA2,与KT3。
实际工作时,并不是一通就断。。
补充一点: 时间继电器线圈通电设定时间后,常闭触点才断开。
再补充一点,”那个交错与交互的确实很大,一直不知道怎么设置。“ 这个地方原来是在“图形特性”中设置,设置后,再画,就生效。原来是一直在 “项目特性”中设置,怎么样都不生效。坑爹。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主