恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-08-06 12:14:47
19楼
上图是0到额定转速,速度按10%递增,每个转速下分别加载100 200 400 800NM呢。
起码一个周期要能采集10以上个动态值就可以了
从这里来看的话,那我当前的系统闭环做的就不合理 。当前系统PID循环时间在2ms,而我的扭矩采集在250ms,假设想优化加载动态特性,是否采集必须要采用高速模块,采集最好能到ms级,是这样理解的吧?
哦,我明白了。这是一个程序控制的循环试验?转速值每一次变化转矩都是从0开始给定的?这就明白了。
关于扭矩的实际值时间扫描周期。250ms?确实太慢了。250ms才能刷新一次变化,那调节时间快了没用。你的调节器积分时间是多少呢?真应该把转矩控制闭环做在S120里。另外,我不知道你的PLC s71500,是多线程处理程序还是单线程的处理方式?这是不是与编程方法有关呢?我怎么听说S7 1500的速度很快了。怎么也应该是100ms以内的吧?
台架试验,要求的动态性能标准现在都很高了。针对稳态实验的项目都不能满足客户的需求了。
嘻嘻,我们是同行呀。(捂脸)
请填写推广理由:
分享
只看
楼主