回复:测试台对托的那些“破事”

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36720
  • 精华

    451
  • 被关注

    1451

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-08-06 12:14:47

19楼

展开查看
以下是引用扛把子选手在2022-08-06 11:20:39的发言 >18楼


上图是0到额定转速,速度按10%递增,每个转速下分别加载100 200 400 800NM呢。


起码一个周期要能采集10以上个动态值就可以了

从这里来看的话,那我当前的系统闭环做的就不合理 。当前系统PID循环时间在2ms,而我的扭矩采集在250ms,假设想优化加载动态特性,是否采集必须要采用高速模块,采集最好能到ms级,是这样理解的吧?

以下是引用kdrjl在2022-08-05 22:06:48的发言 >17楼:理论上来说,当然是...

引用17楼详细内容:


理论上来说,当然是越快越好了。但实际上够用即可。起码一个周期要能采集10以上个动态值就可以了。速度快,体现了其动态特性的水平。特别是对动态测试有要求的试验,必须要快。

哦,我明白了。这是一个程序控制的循环试验?转速值每一次变化转矩都是从0开始给定的?这就明白了。


关于扭矩的实际值时间扫描周期。250ms?确实太慢了。250ms才能刷新一次变化,那调节时间快了没用。你的调节器积分时间是多少呢?真应该把转矩控制闭环做在S120里。另外,我不知道你的PLC s71500,是多线程处理程序还是单线程的处理方式?这是不是与编程方法有关呢?我怎么听说S7 1500的速度很快了。怎么也应该是100ms以内的吧?


台架试验,要求的动态性能标准现在都很高了。针对稳态实验的项目都不能满足客户的需求了。


嘻嘻,我们是同行呀。(捂脸)

我是你的朋友