以下是引用芳季在2022-08-06 10:31:57的发言 >19楼

点击“有符号”三个字

以下是引用芳季在2022-08-06 06:51:55的发言 >:哎。你还是没有明白...

引用详细内容:

哎。你还是没有明白我意思。

说明资料有40000参数是吧?是输入点是吧?modbus有没有40000地址的?只能是40001吧?他读得结果全0,是不是读出了输入点没有信号?是不是似乎是合理的?而40301参数绝对就不是40301地址是合情合理的。至于是什么地址才是真的,要么自己试,要么自己继续试。厂家肯定说没错的。

我猜40000寄存器地址是40001

40001地址是40002

......

40300地址是40300

40301地址是40302

后面的32位值,一读要读俩。c要填2。

你说有符号三个字,我当时竟然没反应过来。。。

评论