3楼

把HC0赋值给VD1000,做断电保持,……

那你不会把vd1000写0了再执行初始化的吗?不然你以为vd1000干什么用的?

抄作业就是这样了,考试千万别变,变一点都不会做。人家本来就是一通电只能是0,问怎样才能一通电就还是当前值,所以就出了这个方法。而你就抄了这个方法就一通电就是当前值,然后又问怎样才能0?

这个现象非常社会。