回复:2#飞剪无故障分闸并报o8.0问题

已锁定

锋言锋语

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3943
  • 精华

    54
  • 被关注

    130

论坛等级:至圣

注册时间:2011-07-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-08-07 17:31:27

19楼

展开查看
以下是引用老兵在2022-08-06 09:39:45的发言 >18楼

自动化的门槛真是越来越低了

OFF2/OFF3的出现竟然不在程序中做记录!

有通讯问题,竟然程序中不做记录!

传动死机了(这个待定存疑,仅通过楼主描述得出的结论,),程序竟然不知道!

真是一个劣币驱逐良币的市场。

长此以往,工控完蛋了,社会完蛋了

事实上, 程序没有任何OFF信号记录, 包括123.  死机的说法不准确, 因为从视频看, BOP变暗又恢复, 顶多一秒钟。  程序无任何故障记录, 反映出来就跟OFF1正常停车的情况是一样的。  倒是有时候, 跳闸以后会停留到7.1.  