以下是引用H·elec在2022-08-06 11:37:45的发言 >9楼

第一,KT时间继电器,本来想法就是KT工作设定时间后,再断开时间继电器。

第二。那个交错与交互的确实很大,一直不知道怎么设置。

这个电路的初始想法是。

光电有信号一段时间(KT1)后,通过KA2保持住(光电之后有没有不重要)。并输出一个动作(气缸)。气缸保持住一段时间(KT3)后,再断开KA2,与KT3。 

实际工作时,并不是一通就断。。 


补充一点: 时间继电器线圈通电设定时间后,常闭触点才断开。



再补充一点,”那个交错与交互的确实很大,一直不知道怎么设置。“ 这个地方原来是在“图形特性”中设置,设置后,再画,就生效。原来是一直在 “项目特性”中设置,怎么样都不生效。坑爹。

以下是引用ZXC2011在2022-08-06 10:59:14的发言 >8楼:答案2L都说了,继电...

引用8楼详细内容:

答案2L都说了,继电器用自己的nc触点做导通条件,他能工作吗?一通自己就断。

//

吐槽一句,一看就是autocad electrical画的,这么好的软件画出个这样的图。

K1K2能指代KT,KA吗?请用acde自带的触点映射功能指向特定的继电器。

图纸比例不对,不觉得交错和交互这么画起来这么大很怪吗,要么用A3的图纸模板,要么A4元器件比例缩放0.5,或者导线交互用实心点表示还好看点。

时间继电器延时断开的触点,与瞬断的触点符号是不一样的