恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-08-08 11:01:38
19楼
说实话,我之前还不知道原因。我只是把光电下面的KT3的常闭触点换成了KA2的常闭触点。就解决了此问题。你提到复位时间的问题,我才想到可能是这个问题。
这个电路的现象就是: 如果光电短时间有输入,则此电路没问题。
如果光电长时间有信号,则电路在正常动作一次后(气缸正常动作后,) 准备复位时,KA2,KT3就高频的开合。
结合你的分析,我觉得也可能是KT3复位时间的问题。
但是,我换成了KA2。就解决了此问题。
时间继电器里,打开也是一个继电器呀。这个也是我疑惑的地方。
ka2就变成了间接结果,又长了一点时间。多了一个继电器的动作时间。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主