恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-08-08 14:08:11
3楼
仔细在论坛上搜索了一下。
1.F07011故障是超温保护。电机没装温度监测传感器,这个故障也会被激活的。因为如果没有温度监测,系统内部会根据用户输入的电机等效模型,自动设置电机的温度模型:电流平方和时间的乘积。电机的超温保护照样起作用。这是电机热过载保护的一种形式。
2.像7011,电机过热。在无电机传感器时,通常是电机热模型建立错误。
如果你是多台并联,由外部控制检测。可以,设置无视。确实可以屏蔽。也可以通过 612.1,取消温度模型。
3.p0610[0...n] 电机过热反应 / 电机过热反应
达到电机温度报警阈值时的反应。
数值: 0: 无反应,仅报警,不降低最大电流
1: 报警,降低最大电流
2: 报警,不降低最大电流
12: 报警,不降低最大电流,保存温度
也可以设置为0啊,这个故障不需要设置,,有时可能模型不准确或者会误报警。。
先根据以上提示,先设定参数屏蔽这个故障,在试机看看有没有这个故障。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主