回复:转炉应用低速时转矩不够。如何解决?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2005-10-24 15:53:13

0楼

同意你的分析,为了安全,建议参数P0640=100。这样对电机和变频器都是有好处的。当然,牺牲的是短时过载倍数。
希望以后类似情况,首先观察r0027,是否已经将电机的负荷用满。再考虑是否有放开提升转矩的余地。