以下是引用yming在2022-08-08 16:49:27的发言 >4楼

你得仔细看看呢。

电机是否安装温度检测传感器,在表面是看不出来的。

不少是装在配套的编码器里面了。接口中,包括了电机温度检测。

看看参数P0600.

如果真的没有传感器,电机摸着也不那么烫;那就是模型不准确了。

仔细检查参数P0601 - P0629的设置。

温度实际值显示在r0630-r0633;模型2、3、绕组、转子等。

(用服务密码查看)

谢谢Y版主了指导了,我会仔细检查的。