恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-08-09 12:42:37
5楼
你得仔细看看呢。
电机是否安装温度检测传感器,在表面是看不出来的。
不少是装在配套的编码器里面了。接口中,包括了电机温度检测。
看看参数P0600.
如果真的没有传感器,电机摸着也不那么烫;那就是模型不准确了。
仔细检查参数P0601 - P0629的设置。
温度实际值显示在r0630-r0633;模型2、3、绕组、转子等。
(用服务密码查看)
谢谢Y版主了指导了,我会仔细检查的。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主