回复:负载变化时变频器哪个数据反映最明显?

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23148
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-08-09 15:54:02

5楼

展开查看
以下是引用刚刚入门在2022-08-09 06:28:12的发言 >3楼

y版,因为提升的低速甚至零速高转矩特性,所以变频器须采用至少无速度反馈矢量控制,如果要实现零速高转矩一定要加电机轴编码器速度反馈吧?

看怎么设计的了。要是需要悬停,就得用编码器VC。

没有需求,只是点到点固定。也可以不用(到点抱闸抱死)。因为通常起重额定载荷才是设计载荷的不到一半。不出现堵转(0速)。