谢谢斑竹的回复
您说I2T主要是针对电机电流而设置的一种过载的保护措施,测量结果非常不准确。但是对于我的情况来说他是一拖二啊,到底用温度传感器对哪个电机保护都不好啊,怎样才能两个都保护呢?我认为还是用固化在电机内部的温度开关给PLC信号好点,不知斑竹怎样认为?
还有电机为2.2KW 380伏的,电机电流偏大,正常为2.6安培左右,现在为4点3安培左右,以前的工作状态都比较正常,会不会是因为电机的平衡导致呢?