以下是引用斩风control在2022-08-12 11:21:29的发言 >9楼

或者说是能够通过动能缓冲,实现整个传动系统以先减速发电,再加速耗电,再减速发电。。。。这种循环实现断电状态下的装置可控停车呢

以下是引用yming在2022-08-12 09:43:23的发言 >:具体能否使用,要看...

引用详细内容:

具体能否使用,要看前端供电整流、母线配置。

看看关于VDC一节:


《S120驱动功能手册》


此外,动能缓冲能否使用,取决于传动系统整体惯量。如果负载很大,OFF2后很快就停了。那就无法使用。反之,OFF2之后,较长时才停止转动。就值得考虑使用。

动能缓冲的实质,就是用比OFF2后,更快的转速下降给定,迫使电机处于发电状态,维持母线最小电压设定值。

动能缓冲是为了缓冲供电电源的。

直流母线电压下降到设置的阈值,就会启动。(前端拉闸,若在运行中,也会启动。)

直流母线的本意是平衡发电的和拖动的。是一种节能的系统。

若不是进线回馈方式,采用动能缓冲,并不代表制动单元可以取消。