以下是引用zgh2292006在2022-08-14 11:56:44的发言 >2楼

系统配置怎样的,是共直流母线吗?如果其中一个逆变器DC电压高,很有可能CIM检测有问题;

如果是变频器看看进线电压多少,是不是在波动范围内(一般正负10%)。

此外如果时在减速时发生的,看看减速时间是不是小了;

嗯,是共直流母线的,想知道母线电压过低和过高分别的阈值是多少,是否可以设置