什么牌子……这个,感觉这个不重要。


长这样。

我看上它输入点可以接受正负极性。输出点6个都是不共公共点的,也就是随便接正负输出都可以。还有就是可以通讯定位(Modbus)。能做定位的程度就可以做很多事情了。调速,调矩,各种IO型号,修改任何参数(99%的参数)一句话:不使用CTRL IO插头可以完成所有功能。

一个不好:就是技术支持非常的差。像胖哥说的,说明书不是人看的。技术人员总可以绕过你问的问题。