电机运行中软启损坏可控硅的可能性应该不大,电机额定电流209A,怎么会有一个450A的尖峰,运行中尖峰电流也应该是通过旁路接触器。
对,,接触器的触点没有粘连,,但是确实是停止后就损坏了,没有再次启动,,
值班电工合闸就脱扣,,这时U相已经击穿,相当于缺相启动电机,断路器脱扣也是对的。